潔凈室換氣次數與潔凈度的密切關系是什么?
在潔凈室實用范圍內,換氣次數與潔凈度的關系密切,換氣次數越大,潔凈度級別就越高。換氣次數和室內塵埃濃度的關系在雙對數值上呈直線(假定微粒在室內均勻分布)和折線(實際微粒在室內為不均勻分布)的情況。既在靜態和動態條件下,亂流潔凈室換氣次數與潔凈度級別的關系曲線。
換氣次數可以根據潔凈室空氣潔凈度級別、室內人數、室內面積、室內產塵量和新風比通過公式求出來,特別是動態條件下更需要針對具體條件進行計算。
92年潔凈室GMP設計規范指定在動態下最低換氣次數既1萬級20次,10萬級5次,由于驗收在靜態下檢測,所以潔凈度達標是很容易實現的。而現在GMP要求靜態下達到潔凈度級別,在20次/h換氣次數時,室內含塵濃度為33粒/L,既達到1Dc0級;15次/h換氣次數時,室內含塵濃度為40粒/L,既達到1萬級。低于10次/h換氣次數都可以達到10萬級。因此可以看出,靜態下達到各級的換氣次數可以相差很多,絕對值可以很低。實際采用的換氣次數比規范規定值又提高了許多。所以應對保證潔凈度的最重要參數-一一換氣次數,給出一個合理的稍偏于安全的、照此去做基本都可以達到要求的數值。
單項流潔凈室通過房間截面風速偏低,亂流型潔凈室是有較充分安全系數的推薦值。垂直單向流≥ 0.25m/s,水平單項流≥ 0.35m/s,在空態或靜態下 檢測潔凈度,雖然能達到要求,但抗污染能力較差,一旦室內進入工作狀態,潔凈度就可能達不到要求,這類例子已不屬于個別。
在編制我國潔凈室空氣潔凈技術措施時曾調查測定了國內100多個潔凈室,許多潔凈室還是在動態下檢測的,結果表明可以按著以上換氣次數標準達標。
同類文章排行
- 洲上講解超潔凈工作臺如何進行有效管理
- 無塵車間地面施工材料一般都有哪些要求呢
- 無塵車間潔凈工作臺常見故障該如何分析及處理
- 無塵室施工需要注意的細節問題有哪些
- 無塵車間照明線路施工應該如何安全布置
- 洲上為你分享無塵車間施工具體的注意事項
- 無塵凈化車間戴口罩到底有沒有必要
- 無塵車間施工應該如何讓設計、安裝、規劃
- 洲上分析無塵凈化車間地坪應該具備哪些特殊要求
- 無塵車間新風的作用及調節原理是什么?
最新資訊文章
- 詳解如何打造一個高效的電子芯片無塵車間?
- 無塵車間中電氣導管安裝的步驟和注意要點_洲上凈化
- 東莞無塵車間制造商_分析無塵凈化車間的作用有哪些?
- 淺析裝配式潔凈生物實驗室工程_洲上凈化
- 分析鋰電池低溫露點凈化工程的建設方案
- 詳解無塵車間配備哪些空氣凈化設備?_洲上凈化
- 詳解無塵車間內光線不好如何解決_洲上凈化
- 食品廠房無塵車間生產中可能產生的微污染源原因
- 生物實驗室工程制造商_分析實驗室建設有哪些基本要求?
- 凈化工程制造商_淺析潔凈室圍護結構的組成